土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 停炉保护实施方案

停炉保护实施方案

发布于:2011-08-16 19:54:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
一、停炉保护方案选择:
一号机B级检修预计停机一个月左右,采用停炉保护方法为预膜法保护,停运后热炉放水余热烘干。
二、方案实施
1、停机前7小时,值长通知辅控运行停运精处理覆盖过滤器后,全开旁路门,关严各过滤器出入口手动门。关闭精处理在线仪表的入口手动门,停运精处理在线仪表。
2、停机前7小时,辅控调整给水pH在9.5,炉水pH在9.5—9.7,保持高限。通知辅控运行和热工仪表维护人员把炉内采样间#1机(除内冷水和闭冷水外的)所有在线仪表入口手动门全部关闭。手工采样门保持开启。
3、辅控运行停运一、二号机加联氨泵,关严加药泵的联通门,防止药液窜入运行机组。
4、机组开始滑停,当主蒸汽温度降至450℃以下时,开始加停炉保护液,保证在两个小时内全部加完。药液全部加完后,加除盐水半小时进行管道冲洗。
5、机组继续滑停主蒸汽温度在400℃以下循环2——4小时后停机。
6、加药过程和药液循环过程中每半小时做一次给水和炉水的碱度,根据碱度大小调整或启停加药泵。
7、停机后压力降至规定值时,迅速放尽锅炉各系统内的余水。
三、实施人员安排
1、值长:负责根据机组停运时间,通知辅控相应操作。
2、辅控主值:停运精处理,关闭仪表来样,现场监测给水、炉水碱度。
3、临时工:当值辅控长安排2名临时工进行药品操作。
4、专业主管:负责现场协调。
5、维护部电气专业:负责现场接临时电源线。
6、维护部化水班:负责加药管路连接,系统匹配。