本人为在校研究生,毕业论文方向为毛细管+置换通风负荷空调,近日本地有一毛细管别墅项目,去实测了下,一些数据体会和大家分享下,一起讨论讨论
简单介绍下,别墅在江苏扬州,建面270,空面200,地缘热泵,业主要求末端毛细管,扬州算第一家,安装公司设计,水水机冷量19KW,风机用的空气-水机,9KW,风量1150,业主为了效果好又对墙体做了保温处理。
测下来结果:
1、除湿效果不好,风机开最低8-12小时湿度勉强到达60%,结果就是毛细管水温不能太低,否则结露严重,这样一来毛细管发挥很少效果,温度也是勉强能够
2、风机因为除湿 不能停机 一小时2.1KW 这个电费很可怕,加上水水机 一小时大概6度电,比多联机还要大
现在业主很痛苦,想换盘管+地暖了
我个人认为 如果长江以南地区 湿度这么大 用毛细管势必需要大量能量用于除湿,如果除湿能量占得比较多了,毛细管就没什么意思了,所以毛细管当务之急还是要在除湿上想办法,这样才会得以推广
全部回复(28 )