只看楼主 我来说两句抢地板当高温高负荷期或雷雨季节,主变一相熔丝熔断或35 kV线路缺一相运行时,经过接线组别均为Yd11的主变和YY0的电压互感器变换后,在10 kV母线反映出异于正常运行时的故障现象。此现象与10 kV母线电压互感器高压熔丝熔断有点相似,容易引起调度人员误判断而延误了事故处理时间。
回复 举报
当高温高负荷期或雷雨季节,主变一相熔丝熔断或35 kV线路缺一相运行时,经过接线组别均为Yd11的主变和YY0的电压互感器变换后,在10 kV母线反映出异于正常运行时的故障现象。此现象与10 kV母线电压互感器高压熔丝熔断有点相似,容易引起调度人员误判断而延误了事故处理时间。
35 kV线路缺相运行或主变高压熔丝熔断一相,虽在一般情况下没有危险的大电流和高电压产生,但输送给用户的却是不合格的电能,因此,需调度人员根据故障现象快速判断,隔离故障点并调整运行方式;同时及时通知设备主人有针对性地进行查寻并相应地处理故障。