土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求一小区配电房布置方案

求一小区配电房布置方案

发布于:2006-06-16 17:47:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一小区有4台干变,若干台高低压柜
求配电房平面布置方案

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaosin163
    zhaosin163 沙发
    品字布置是最佳方案的,我们一般都这样布置 的
    2006-08-04 14:00:04

    回复 举报
    赞同0
  • blueangelee
    blueangelee 板凳
    恩 后来也是这么做的
    感谢大家
    2006-08-04 10:40:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家对电动机回路主电缆(导线)选择是否存在误区?

以下是引用NLB在2004-01-11 20:51:00.0发表的内容: 低压断路器选择原则 以保护电机的断路器为例: 1.断路器框架额定电流应不小于电机额定电流,实际上选得稍大些为好。 2.脱扣器额定电流应不小于电机额定电流,不大于线路载流量。 3.瞬动脱扣器动作电流(即脱扣器额定电流*瞬动倍数)应不小于1.2*1.7倍电机起动电流。 4.短延时脱扣器动作电流(即脱扣器额定电流*短延时倍数)应不小于1.2倍电机起动电流。(注:大部分塑壳断路器无短延时脱扣器)