土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家对电动机回路主电缆(导线)选择是否存在误区?

大家对电动机回路主电缆(导线)选择是否存在误区?

发布于:2006-06-16 17:07:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

以下是引用NLB在2004-01-11 20:51:00.0发表的内容:

低压断路器选择原则
以保护电机的断路器为例:
1.断路器框架额定电流应不小于电机额定电流,实际上选得稍大些为好。
2.脱扣器额定电流应不小于电机额定电流,不大于线路载流量。
3.瞬动脱扣器动作电流(即脱扣器额定电流*瞬动倍数)应不小于1.2*1.7倍电机起动电流。
4.短延时脱扣器动作电流(即脱扣器额定电流*短延时倍数)应不小于1.2倍电机起动电流。(注:大部分塑壳断路器无短延时脱扣器)
5.瞬动脱扣器动作电流或短延时脱扣器动作电流应不大于1/1.3倍被保护线路末端单相接地短路电流。
quote]

这是大家认为比较好的回帖。我在这里要讨论得是:大家在电动机回路主电缆截面选择一直是按照断路器的长延时来选择是否存在误区?(本帖现只考虑过载保护方面。如果大家要延伸讨论,也可)

但我现在个人认为按电动机额定电流(或热继电器)来选择(可放大125%)比较妥?
1. 在配电回路(不包括电动机回路),我们一般先按计算电流选择断路器,再按断路器选择导线截面。

2. 但在电动机回路,可直接按电动机额定电流选择导线截面。而不需要按照以上配电回路的方式先选断路器,再按断路
器选择导线截面?

3. 电动机回路的过载保护由热继来保护。断路器如果有长延时,其只是后备保护(也可不采用长延时)。 所以电动机回路电缆按电动机额度电流选即可。






全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • weiyp1
    weiyp1 沙发


    建议你只需将11楼的帖子修改一下即可。无须再发14楼的帖子。
    2006-08-15 18:12:15

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳

    <1.7倍>是已作废的旧规范的内容.(旧规范是1.7至2.0倍电机起动电流).
    2006-08-14 08:21:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手请教问题!大家帮帮忙!

我想问下 怎么计算多大的电流用多大平方的? 比如低压电容柜 请大家指教下!

回帖成功

经验值 +10