阅读下一篇
再谈漏电保护开关极数问题规范规定:在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。意思是当不能保证可靠地保持N线为地电位时,都必须断开N线,即是说必须选用2P,3P,4P漏电开关,因为1P,1P+N,3P+N漏电开关都不能断开N线,那么1P,1P+N,3P+N漏电开关在什么情况下使用,难道仅仅是保证可靠地保持N线为地电位时使用吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
fly0398
沙发
低压配电设计规范 GB 50054-95
2006-08-21 17:17:21
赞同0
-
hmzyxzgj
板凳
隔离刀没有分断能力,无所谓上下级,但下级一定要设漏电断路器,断路器脱扣电流一定要小于25A。
2006-08-09 09:38:09
赞同0
加载更多第一节 一般规定
第4.1.1条 配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。
第4.1.2条 配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性;各级之间应能协调配合。但对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断。
第4.1.3条 对电动机、电焊机等用电设备的配电线路的保护,除应符合本章要求外,尚应符合现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055一94)的规定。
按照设计手册,上级开关要比下级开关的整定值大,如果是单回路的配电,比值为1.25倍。如果是有多个配电回路,上级开关的整定值应该按所有出线回路的计算负荷考虑。如果下级开关的整定值比上级开关的还要大,势必会造成故障越级跳闸,这样会导致其他回路的供电消失。
回复 举报
回复 举报