土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一个常见问题讨论:前室和防烟楼梯间能放新风机吗
一个常见问题讨论:前室和防烟楼梯间能放新风机吗

当然了,我知道,一般能不放就不放。但是,我经常遇到没有其他地方可放。此时,假如放进去的话,是不是就违反强条了?或者说,一般审图单位会告诉我们,让我们整改到其他地方去。

还有,风管可以穿前室和防烟楼梯间吗

我翻了书,没看到有明确的说法。问了几位老同志,说法也不一。

大家讨论啊。

全部回答(12 )

  • tyut13223642369
    应用的正是时候
    2011-08-17 11:20:17 来自 PC 评论 举报
  • freeants
    高规中有这样一句:
    “6.2.5 楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:
    6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。”

    这样应该是放不了了。
    2011-08-17 08:45:17 来自 PC 评论 举报