一个常见问题讨论:前室和防烟楼梯间能放新风机吗
一个常见问题讨论:前室和防烟楼梯间能放新风机吗
一个常见问题讨论:前室和防烟楼梯间能放新风机吗
当然了,我知道,一般能不放就不放。但是,我经常遇到没有其他地方可放。此时,假如放进去的话,是不是就违反强条了?或者说,一般审图单位会告诉我们,让我们整改到其他地方去。
还有,风管可以穿前室和防烟楼梯间吗
我翻了书,没看到有明确的说法。问了几位老同志,说法也不一。
大家讨论啊。
发布于
2011-08-15 17:51:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
tyut13223642369
应用的正是时候
2011-08-17 11:20:17
来自 PC
评论
举报
freeants
高规中有这样一句:
“6.2.5 楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。”
这样应该是放不了了。