土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 问一个关于冷冻机的问题

问一个关于冷冻机的问题

发布于:2011-08-15 16:45:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
前一段时间,我开一台约克离心冷冻机和一台开利螺杆冷冻机(约克的功率比开利的大),5台冷冻泵,4台冷却泵,8个冷却塔,很正常。但是今天,由于室外温度比较高,约克的冷却水出水38~39度,回水33度的样子,出现喘震了,怎么办?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    会不会冷凝器脏了,气温一高冷却水温度一高,机组的高压就更高了,导致喘振?
    2011-08-25 23:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • wayaxi
    wayaxi 板凳
    你以前用着还行时的冷却水进出水温差有这么大么,要是没有, 那就清洗冷凝器.(通炮)
    2011-08-24 21:54:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问什么情况要设置新风机房

请问什么情况要设置新风机房

回帖成功

经验值 +10