正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(21 )
主题
回复
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 845 人订阅
阅读下一篇
向各位大虾请教。。。,从阀的性能上来谈谈嘛,不要吝啬撒
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
jxwzm
沙发
以下是引用gexy108在2006-06-16 16:55:29.0发表的内容:
2006-09-29 12:27:29
赞同1
-
fanjiadong-1982
板凳
我一直以为末端冷量要比主机冷量要小,今天才知道是一个错误,多谢。
2006-09-27 22:41:27
赞同1
加载更多楼主可以这样理解,风机盘管选择是依据每个房间的冷负荷,而主机选择是依据总冷负荷,当然个别建筑会考虑同时使用系数的。比如,宾馆总冷负荷为300KW,同时使用系数取0.7,则主机冷负荷应为210KW,这样的话,风管冷量就大于主机冷量了,从而导致通过风机盘管的水流量严重不足,那么如何使两者达到合理匹配呢?
实际工程中可以这样做:风机盘管采用电动二通阀控制,在主机的供回水干管之间增加旁通的方法,通过旁通电动阀来控制主机进出水管的压力差保持为恒定值,以保证主机的水量恒定。[/quot
同意
回复 举报
回复 举报