土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管的冷量和主机冷量的关系

风机盘管的冷量和主机冷量的关系

发布于:2006-06-16 10:14:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我想问的是:
所有风机盘管的冷量之和是不是=主机的冷量?
应该可以这样问吧

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • jxwzm
    jxwzm 沙发
    以下是引用gexy108在2006-06-16 16:55:29.0发表的内容:
    楼主可以这样理解,风机盘管选择是依据每个房间的冷负荷,而主机选择是依据总冷负荷,当然个别建筑会考虑同时使用系数的。比如,宾馆总冷负荷为300KW,同时使用系数取0.7,则主机冷负荷应为210KW,这样的话,风管冷量就大于主机冷量了,从而导致通过风机盘管的水流量严重不足,那么如何使两者达到合理匹配呢?

    实际工程中可以这样做:风机盘管采用电动二通阀控制,在主机的供回水干管之间增加旁通的方法,通过旁通电动阀来控制主机进出水管的压力差保持为恒定值,以保证主机的水量恒定。[/quot


    同意
    2006-09-29 12:27:29

    回复 举报
    赞同1
  • fanjiadong-1982
    我一直以为末端冷量要比主机冷量要小,今天才知道是一个错误,多谢。
    2006-09-27 22:41:27

    回复 举报
    赞同1