土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 電磁閥异常現象

電磁閥异常現象

发布于:2006-06-15 22:31:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近﹐本人接触到一台MAU﹐其冰水電磁閥(西門子液壓式電磁閥)動作很奇怪﹕控制器給出信號后﹐電磁閥閥芯總是上下不停動作﹐起初怀疑是控制線受動力線影響﹐后重新排線﹐排除此設想﹔更換控制器﹐現象依然未解決﹔更換閥門驅動器﹐還是一個樣。電磁閥控制電壓為24V AC﹐信號電壓0---10V DC﹐皆穩定輸出。請問大家有沒有碰到此類顯象﹐請賜教﹗
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 770 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

請教﹕關于一個設計的問題及除濕机的選擇

本人手頭現有一個工程﹐采用全回風系統控制室內溫濕度﹐業主要求室內環境為﹕5度----20度﹐40%---60%﹔現有兩种設計方案﹕1.AH加除濕机處理﹐除濕机可選型號兩种(業主要求)﹕一﹑3.2KG/H,900CMH,除濕量据厂商提供資料為在30度﹐80%環境下﹐每日除濕量為90公升﹔二﹑6.3KG/H﹐1800CMH﹐除濕量据厂商提供資料為在30度﹐80%環境下﹐每日除濕量為128公升;本人按室內循環次數3次計算﹐算出室內循環風量﹐然后按室內估算之最高負荷點22度﹐70%計算室內除濕量﹐然后選型除濕机﹐想請問大家此种選型是否可行?大家一般都是怎么選型的?

回帖成功