土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 【请教】洁净室送风风管管壁粗造度规范有要求吗?

【请教】洁净室送风风管管壁粗造度规范有要求吗?

发布于:2011-08-13 20:41:13 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
今天在一药厂,有幸看到其送风口上安装的风管;采用的软管,即通常卫生间排风用的那种软管;
风口直径350mm
风口安装1200*600高效,面风速0.8;
风口下1.5m测噪音69dBa;
拆下过滤器,风口声音很大,感觉是气流的声音
请问规范对这类送风口选用风管的粗造度有要求吗?
软管会导致噪音吗?
谢谢

[ 本帖最后由 funhit 于 2011-8-13 20:43 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • luizs@co163
    luizs@co163 沙发
    无语!!
    这个软管我用过很多,第一次做工程就是这样做的。
    1.卫生间的排气软管是不保温的,洁净室所用的就是跟FCU一样的铝箔玻璃棉保温软管,内有褶皱但哪来的积尘问题?风口是高效送风口,本来就是过滤灰尘的,软管积不积尘有什么关系?
    2.用软管接可以拉很多,这样只要做根主管就行了,否则要做很多支管,看你看重哪方面了!!
    2011-08-22 15:41:22

    回复 举报
    赞同0
  • funhit
    funhit 板凳
    非常的搞啊,忍不住又去看了一次,爬到静压箱上看了,最终发现那个软管是个软接来着的 无语中
    2011-08-22 12:10:22

    回复 举报
    赞同0