土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 杆塔基础水土流失到什么程度需要护坡?

杆塔基础水土流失到什么程度需要护坡?

发布于:2011-08-13 15:42:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
杆塔基础水土流失到什么程度需要护坡,有规程要求吗?
如题,请教各位专家

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhangduoduo2011
    2楼正解!
    2011-10-17 12:04:17

    回复 举报
    赞同0
  • jlccdwy
    jlccdwy 板凳
    基础周围的土体不能满足其上拔角的要求,威胁到基础的安全时,必须进行护坡处理。没有具体的规程要求。
    2011-08-14 14:47:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求解】35kv单芯电缆线路的中间接头击穿爆掉

项目情况简介:将原架空线的一部分切改为电缆,电缆型号:YJY63-26/35-1*400,单芯单根电缆长度1600m。由于原先从变电站间隔引出的是YJV-1*300的无铠装电缆,造成两电缆的截面不同,且一侧有铠装,一侧没有铠装。在做中间接头的时候,没有将有铠装电缆的铠装层接地。投入运行一段时候后,发生雷击,中间接头两相击穿爆掉。(注:铠装电缆另一侧上铁塔,且装有避雷器,铠装层直接接地。) 初步分析:此次事故的主要原因是铠装电缆没有两端都接地,雷击过电压造成没有接地的一侧绝缘击穿。

回帖成功

经验值 +10