土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求解】35kv单芯电缆线路的中间接头击穿爆掉

【求解】35kv单芯电缆线路的中间接头击穿爆掉

发布于:2011-08-12 13:03:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
项目情况简介:将原架空线的一部分切改为电缆,电缆型号:YJY63-26/35-1*400,单芯单根电缆长度1600m。由于原先从变电站间隔引出的是YJV-1*300的无铠装电缆,造成两电缆的截面不同,且一侧有铠装,一侧没有铠装。在做中间接头的时候,没有将有铠装电缆的铠装层接地。投入运行一段时候后,发生雷击,中间接头两相击穿爆掉。(注:铠装电缆另一侧上铁塔,且装有避雷器,铠装层直接接地。)
初步分析:此次事故的主要原因是铠装电缆没有两端都接地,雷击过电压造成没有接地的一侧绝缘击穿。
请教:1、分析此次事故的原因。
2、中间接头的工艺,一头大一头小,一侧有铠一侧无铠的处理方法?(如暂时没法更换成同一型号的电缆)
3、35KV单芯电缆的接地规范

[ 本帖最后由 changwei214 于 2011-8-12 13:09 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • fredwang1963
    fredwang1963 沙发
    这种电缆的连接原则上是可以的,铠装电缆与非铠装电缆的时候,既然一端屏蔽和铠装层已经直接接地,中间接头处应该通过保护器接地,因为此处的感应电压最大.1600米线路有点儿长,可以考虑交叉互联接地方式.
    2011-12-19 15:09:19

    回复 举报
    赞同0
  • wutaixiong
    wutaixiong 板凳
    单芯高压电缆不能两端接地,这会产生涡流,如果线路很长的话,需要专门的接地保护装置,象楼上的情况,应该设置一个电缆分接箱,两种不同截面、不同型号的电缆对接,在高压时候很容易出现问题!通过分支箱可以很好的解决这个问题!
    2011-08-15 09:37:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】总用电容量4200KW,双电源供电,能否用架空线?

我们小区根据电力供电方案,上面说要从其他小区拉两根YJV22-10-3*300mm电缆,我们小区的总用电容量为4200KW,双电源供电,我想问下可不可以用架空线,具体怎么走?或者如果一定要这样走电缆,4200KW的容量,电缆应该多大?

回帖成功

经验值 +10