六层建筑,每层1800m^2,风机盘管系统,同程式,用水量160CMH。由于缺乏换热器水阻资料,水泵扬程无法估计。有做过此类系统的同行用的大约是什么值?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 张羽
    张羽 沙发
    是指哪个换熱器?风机盘管还是制冷机?
    风机盘管一般阻力在1到2米,制冷机不同型号相差很远,最好先选出型号再说,这么小的冷量估计蒸发器阻力不会超过5米。另外制冷机房要留至少8到10米的扬程。如果用平衡阀的话(估计这样的工程没必要),平衡阀要消耗3到4米的扬程,注意注意。
    2003-06-02 13:52:02

    回复 举报
    赞同0
  • 癞皮狗
    癞皮狗 板凳
    估计扬程30来米应该够了!