【不解】奇怪:变频的正压风机也可以吗?民规:13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。可是我在一个已建成项目中(上海、超高层办公),碰到的是变频运行的正压风机,其使用原因是正压分段后,要求同一台风机输出不同风量,因此采用设计使用变频器的多段变频运行功能。如一台正压风机在不同楼层着火时,分别运行在25HZ,35HZ,45HZ(这三个数值是现场实测风压后确定的,设计阶段无法精确计算,这也是使用变频而不用双速风机的一个原因)。项目已经通过验收了,我有点疑惑。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
xiaojun317
沙发
我也是完全自己摸索的 刚入行 欢迎加我QQ14222566 一起交流
2011-10-08 16:34:08
赞同0
-
dgbyls
板凳
多看看书和别人的设计...一起学习