土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED模组的安装指南及注意事项

LED模组的安装指南及注意事项

发布于:2011-08-12 11:46:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LED模组 是在照明产品中应用十分广泛的一种发光源,具有其独特的优势。
由于LED模组节能、高效、环保,并且更适合户外的使用条件,因此现在广受喜爱,购买LED模组的消费者也越来越多。下面将为大家讲解关于LED模组的使用和注意事项,以飨消费者。
LED模组安装指南:
A:清洁安装表面;
B:用双面胶贴在LED模组底部;
C:均匀排布,按顺序贴好LED模组;
D:用螺丝或玻璃胶固定;
E:引入直流12V电源通电测试;
F:最终安装完成。
LED模组安装使用注意事项:
1. 安装LED模组时,操作人员需带上防静电环;
2. 不防水模组要装上防护卡槽后再安装,以防止模块的PCB电路板接触金属物体而发生短路;
3. 亚克力透光面板离连云港市LED模组的垂直高度大于8公分,小于15公分,以避免在盖板表面产生光斑现象或光暗现象;亚克力板不同材料的透光率及散光性对高度及均匀性有很大影响,需注意选择;
4. 电源线穿孔处应加装防护大套,避免划破线皮;
5. 模组与模组之间的距离尽量保持一致,以保证字体亮度的均匀性;
6. 尽量缩短开关电源至LED模组的连接线,建议不超过2米;
7. 每一回路的LED模组设计数为20个,考虑到亮度均匀性与导线载流量,严禁多接;
8. LED模组使用直流12V电源,安装前请确认电源与模组的正负极,严禁反接。
(本文转自
http://www.imigyled.cn/product/mozu/
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二类建筑高层内有消防联动要求的应急灯接线图

这是设计院出的施工图,是用于二类电梯高层楼盘的应急灯接线系统图,小弟有点看不明白。1、图中控制变压器TC1原边一端没接线应该无法工作哈,是不是应接N线省略没画啊,设置控制变压器(降压)是否就是为了火灾时给出消防强启信号KM1向应急灯回路供电,真是这个作用那增加这块不是多余吗,反正都是从前端双电源转换开关得电嘛。2、图中下面接应急灯采用的是4线连接,其中http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7741182_1.html

回帖成功

经验值 +10