土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 30层楼高的问题

30层楼高的问题

发布于:2011-08-12 11:28:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在行业内,目前多联机内外机最大落差为90m(外机在下,内机在上),相当于30层楼高。可是这些厂家在国外标称却只允许40m ,请各位看官分析一下这是为什么呢?难道国内的产品技术水平要高于国外的?不知道你们信不信,反正我是不信的。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jncql
    jncql 沙发
    恶性竞争的产物,国人都喜欢比数据,你做40米我就做50米,你做50我就70 ,你70了我只好90了,其实,你懂得。。。
    2012-03-31 15:24:31

    回复 举报
    赞同0
  • thomas1106
    thomas1106 板凳
    标准、环境和心态,楼上分析得很到位,谢谢。
    最近我又查阅了一些资料,国外也有号称90m的,但是有注明要联系服务商。
    2011-08-15 14:32:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 766 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论:2011年开始,江苏项目,要求公建都做能耗监测系统,那VRV怎么做能耗监测

讨论:2011年开始,江苏项目,要求公建都做能耗监测系统,那VRV怎么做能耗监测江苏2011新出了这么个公建能耗监测规程。要求提供能耗监测设备名称,参数,还有安装部位等。那对于VRV,有什么常用的能耗监测设备呢,同时,他有什么参数,一般安装在什么位置。大侠指教下。