求助:到现场时发现离心机运行时,冷冻水进水温度:16.8 出水温度:8.6 负载100% 导叶全开。据操作人员介绍一直这个状态一两个小时了,检查机组进出口压力,发现压差几乎为零,(注:机组冷冻水流量短接)。要用户检查末端使用情况:为末端阀门开启错误,调整后压差为0.8BAR 温差也回到5度左右,一切正常。问题:1,压差几乎为零(当然有表误差),表示水流量很小,机组仍全负荷运行,出水温度应该被拉的很低才是啊?求高手回复。