土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心机温差大

离心机温差大

发布于:2011-08-11 22:51:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
求助:到现场时发现离心机运行时,冷冻水进水温度:16.8 出水温度:8.6 负载100% 导叶全开。据操作人员介绍一直这个状态一两个小时了,检查机组进出口压力,发现压差几乎为零,(注:机组冷冻水流量短接)。要用户检查末端使用情况:为末端阀门开启错误,调整后压差为0.8BAR 温差也回到5度左右,一切正常。
问题:1,压差几乎为零(当然有表误差),表示水流量很小,机组仍全负荷运行,出水温度应该被拉的很低才是啊?求高手回复。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ceecaiying
    ceecaiying 沙发
    好好学习一下
    2011-09-02 10:46:02

    回复 举报
    赞同0
  • yanghua3003
    yanghua3003 板凳
    他们所有冷冻机组都几乎没有了流量保护的。他们工业上的,不过断水的情况一般在他们这不太可能出现,他们要是断水了生产线停了,损失就不只你空调这几百万了,
    2011-09-01 23:27:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单冷水机水温下不来的疑问

一套约克单冷水机出水温度高了。具体数值出水温度13.6度,回水温度19.2度。机器发现运转良好。由于这套机器是供应的厂房的冷气需求,我们发现窗户开着,几个大门开着,而且也有新风,因为出回水的温差基本正常,我们初步判定是这些原因导致出水温度下不去。但是客户也反映说去年水温还能达到8度。各位大大分析下还有别的什么原因导致出水温度下不来。

回帖成功

经验值 +10