土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 半地下室是否做底板的疑问

半地下室是否做底板的疑问

发布于:2011-08-12 10:07:12 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
本人管理的一个项目,有一独立的半地下室,3000平方米,结构底标高为-3.9米,自然地面以下2.1米,处于粘土层,FAK为300KP,ES为12MP,地下水位,为相对隔水层,勘探期间地下水位在1.1-1.8米之间。结构设计无钢筋混凝土底板,仅按一般地坪处理,即素土夯实,80厚C20砼,30厚防水砼。问设计师,称无必要做底板。本人十分纠结,担心以后会造成渗水,影响使用。请有经验的工程师赐教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mohawk
    mohawk 沙发
    已通知设计院做底板,一级注册结构师自尊心很受打击,本人也于心不忍啊。但为今后的使用功能和安全性,本人只有坚持。多花60万啊,老板心疼,呵呵。
    2011-08-16 14:39:16

    回复 举报
    赞同0
  • xm567
    xm567 板凳
    个人认为应该做地下室底板防水。
    2011-08-13 17:19:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库外墙要做约束边缘构件么?

主楼的剪力墙等级是2级 2层地下车库 所以写的地下车库的外墙等级是2级 地下车库外墙是不是要做约束边缘构件呢 新手 请教高人

回帖成功

经验值 +10