土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下车库外墙要做约束边缘构件么?

地下车库外墙要做约束边缘构件么?

发布于:2011-08-10 22:14:10 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
主楼的剪力墙等级是2级 2层地下车库 所以写的地下车库的外墙等级是2级 地下车库外墙是不是要做约束边缘构件呢 新手 请教高人

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jiegouxiaosheng
    可以在墙内设置点暗柱
    2011-08-11 11:55:11

    回复 举报
    赞同0
  • tt-ljq
    tt-ljq 板凳
    不用,从规范条文对应:因为只有地下室有,抗震等级可降低,并且一般轴压比不会超0.3。
    从受力角度,他不像高层的剪力墙,兼顾抗侧力及延性要求。
    2011-08-11 09:49:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库人防荷载

请问地下车库,局部人防,在输入荷载时人防荷载如何输入,是利用荷载输入人防荷载设置,然后把非人防区荷载改为0吗?还是其他方法,希望有经验的大侠可以讲一下

回帖成功

经验值 +10