关于自喷和水喷雾系统问题?

发布于:2003-05-22 15:48:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在建筑内同时设置自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统时,是否可以考虑共用水泵,设计流量又怎么考虑?请各位指教!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • waterismoney
    waterismoney 沙发
    流量是计算出来的,水喷雾不一定比喷淋水量少,看柴油发电机房或其它采用水喷雾保护物的大小了,印象中要大一些或相等!
    当然可以共用泵阿,谁大按谁选泵,流量差别较大时,最好设限流阀,单靠泄压阀有时难以解决超压问题.
    2003-05-23 14:26:23