防火卷帘两侧要求冷却保护,根据规范要求应设专用系统,我记得原来有些设计是利用自动喷水灭火系统,但这样明显不符合规范要求,而专设系统投资又比较大,请问还有什么更好的办法?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句当然可以共用泵阿,谁大按谁选泵,流量差别较大时,最好设限流阀,单靠泄压阀有时难以解决超压问题.