土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于防火卷帘冷却方案

关于防火卷帘冷却方案

发布于:2003-05-22 15:36:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
防火卷帘两侧要求冷却保护,根据规范要求应设专用系统,我记得原来有些设计是利用自动喷水灭火系统,但这样明显不符合规范要求,而专设系统投资又比较大,请问还有什么更好的办法?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • poedan
    poedan 沙发
    规范可以通过加密自动喷水喷头来解决问题啊,不一定是单独的水幕系统!
    2008-06-28 22:29:28

    回复 举报
    赞同0
  • wwwggg7758521
    wwwggg7758521 板凳


    能告诉下原文出处吗?谢谢
    2008-06-28 17:55:28

    回复 举报
    赞同0