中央空调
\
对于高层建筑冷却塔放在何处比较好,越高越好吗?
对于高层建筑冷却塔放在何处比较好,越高越好吗?
对于高层建筑,同事说放置的越高越好,应放在顶层的屋面上;但我认为不宜放在太高的位置,以免无端浪费能源。不知本人想法对否?,请各位大侠给予指点,谢谢!
发布于
2006-06-14 10:56:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
weilv217
基本的都是放在群楼上了。。
2006-08-27 09:13:27
来自 PC
评论
举报
xubo1969
如果对塔楼及周围环境的影响允许,当然设在裙房屋面上;但如距离过近,比如我正在设计的一个工程,据塔楼仅5米左右,冷却塔噪声68db,即使设隔声屏也无法满足规范的要求,只好设在塔楼屋面上。带来的问题一是能耗增加,二是冷却水管经太大,不好布置