求助??散流器中央有冷凝水怎么办
各位同行,我现在碰到一个难题:风机盘管的的散流器送风口的中央积了很多冷凝水,业主对此有很大的意见。请教如何才能从根本上解决这下问题,小弟不胜感激。
发布于
2006-06-14 08:48:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
jalk
没有新风系统,是全回风系统
2006-06-15 13:46:15
来自 PC
评论
举报
yaojinghui6666
是否用的是风机盘管加新风系统。如果是的话应该是新风含湿量比较大,露点比较高的原因引起的。。
那么就要加强新风机组的除湿段的效率!!