土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 散流器布置间距

散流器布置间距

发布于:2011-08-11 20:51:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位高手个问题,
商场中央空调全空气系统,散流器送风,吊顶净高3m左右。
现在横轴柱距7.2m,纵轴柱距4.8m?
应该怎没不知散流器啊?
我开始按3.6m间距布置,感觉散流器好多比较密,请教了老师,老师也说小了。
按柱距布置中间放一个,结果横向间距7.2,纵纵向间距4.8m,,超过长宽比1.25,
计算一下室内风速可有点大,能有吹风感,而且散流器比较大,我怕装修不好看。
不按柱距布置,又发现有的柱子离散流器就一米左右挡住了部分射流我怕送风不均匀。
请教各位高手帮帮忙,小弟弟一次做空调,虽然2000平米不大,但是想做的比较完美,
小弟在此跪谢了

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • fq901012
    fq901012 沙发

    学习下,茫然中哪,中央空调全空气系统
    2014-06-16 13:22:16

    回复 举报
    赞同0
  • no1guanyu
    no1guanyu 板凳
    我也认为3-4m是比较合适的布置间距。关键还是要看你散流器的大小和出风口风速,控制一下。2m/S左右比较合适。
    2014-06-16 11:21:16

    回复 举报
    赞同0