土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教各位

请教各位

发布于:2006-06-13 12:29:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
系统为闭式变流量冷冻水系统,当部分风机盘管送风温度达到后,温控阀关闭,这时水泵进出口压力如何变化?
谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 陆庭侯
    陆庭侯 沙发
    是变频泵吗?还是压差旁通式的?
    2006-06-14 15:45:14

    回复 举报
    赞同0
  • xuping908
    xuping908 板凳
    水泵的进出口压力变化为(压入式和吸出式):
    温控阀关闭,进口压力小于出口压力,进出水管间的平衡管上的压力平衡阀动作,调节后水泵进出口压力达到平衡;
    2006-06-13 13:37:13

    回复 举报
    赞同0