现浇板在什么情况下支座处人为指定刚接?有个问题一直困扰着我,就是现浇板在什么情况下支座处人为指定刚接?比如客厅与卫生间洗刷间相邻,现浇板顶面高差3厘米,若依软件,它就把两者间支座处视为铰接,而实质上仅相差3厘米,圈梁嵌固于墙中,我认为还应该视为刚节点,于是就把该处人为指定为刚节点,一直以来都这么做,也不知对不对,请大家给我指点一下这样是否妥当?谢谢。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
游子结构
沙发
对不齐可以设置托墙次梁
2013-04-23 21:44:23
赞同0
-
tian.2000
板凳
我刚碰到此问题 非常同意 对7.1.8条中1款除楼梯间附近的个别墙段外均应对齐是说不能有二级转换,及采用次梁进行转换。7.5.2条是对次梁转换提出的要求。的说法 加上15#
2013-02-01 09:28:01
赞同0
加载更多回复 举报