土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于2010抗规底框结构的两点疑问

关于2010抗规底框结构的两点疑问

发布于:2011-08-10 21:48:10 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
7.1.8 底部框架-抗震墙砌体房屋的结构布置,应符合下列要求:
1 上部的砌体墙体与底部的框架梁或抗震墙,除楼梯间附近的个别墙段外均应对齐。


这里说的是除楼梯间附近的墙都应与框架梁对齐,而下面

7.5.2 过渡层墙体的构造,应符合下列要求:
6 当过渡层的砌体抗震墙与底部框架梁、墙体不对齐时,应在底部框架内设置托墙转换梁,并且过渡层砖墙或砌块墙应采取比本条4款更高的加强措施。

这里的托墙转换梁可以理解是框架梁。

矛盾吗????

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 游子结构
    游子结构 沙发
    对不齐可以设置托墙次梁
    2013-04-23 21:44:23

    回复 举报
    赞同0
  • tian.2000
    tian.2000 板凳
    我刚碰到此问题 非常同意 对7.1.8条中1款除楼梯间附近的个别墙段外均应对齐是说不能有二级转换,及采用次梁进行转换。7.5.2条是对次梁转换提出的要求。的说法 加上15#
    2013-02-01 09:28:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.11 万条内容 · 437 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现浇板在什么情况下支座处人为指定刚接?

有个问题一直困扰着我,就是现浇板在什么情况下支座处人为指定刚接?比如客厅与卫生间洗刷间相邻,现浇板顶面高差3厘米,若依软件,它就把两者间支座处视为铰接,而实质上仅相差3厘米,圈梁嵌固于墙中,我认为还应该视为刚节点,于是就把该处人为指定为刚节点,一直以来都这么做,也不知对不对,请大家给我指点一下这样是否妥当?谢谢。

回帖成功

经验值 +10