土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于静压问题求救

关于静压问题求救

发布于:2011-08-10 21:19:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家好,小弟有个问题想请教高手。
有一个地下室的新风系统,面积大概150平方米,举架3米
由于层高较低,管道需要在3个位置绕梁而过,呈U型过梁。
安装2次/h换气考虑,综合实际情况,选用1000或者1300风量的全热交换机不知道可以不?
另外,我在选用的2个品牌中发现这2种牌子的机器,机外静压差别很大
一个是100pa 一个是300pa,
所以就不明白了,是不是静压越大送风越远呢?
这个地下室进排风管道各长20米
不知道选用小静压的可以么,在线等高手解答!!!
万分感谢!
  • panzhengxiongwj
    100pa肯定不行,再说你的换气怎么那么少呢
    2011-08-10 23:06:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

固定床活性炭吸附装置中脱附气的问题

固定床活性炭吸附装置中脱附气一般是什么气体?一般情况下起什么作用?谢谢。

回帖成功

经验值 +10