土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压出口短路电流为多少?

低压出口短路电流为多少?

发布于:2006-06-12 16:59:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当系统容量为无穷大时,315kva S9变压器(10Kv/0.4,0.23Kv)低压出口短路电流为多少?
请热心朋友写出计算公式和计算结果,并做必要的说明!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • bqg
    bqg 沙发
    变压器低压出口短路电流 Id = Ie/u% = 10.1KA

    2008-05-20 12:49:20

    回复 举报
    赞同0
  • freelegend32
    freelegend32 板凳
    当系统容量为无穷大,变压器高压侧电抗为0,
    变压器电抗X*b=(Ud%/100)*((400*400)/315000)=0.022857 ohmo
    变压器低压出口短路电流Id=(400/1.732)/0.022857=10.10KA
    2008-05-20 11:16:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多