土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家来帮忙啊,先谢了!

大家来帮忙啊,先谢了!

发布于:2006-06-12 16:40:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当系统容量为无穷大时,315kva S9变压器(10Kv/0.4,0.23Kv)低压出口短路电流为多少?
请热心朋友写出计算公式和计算结果,并做必要的说明!
  • jinchen9408
    jinchen9408 沙发
    1、归并至变压器低压侧的高压系统阻抗:
    Zs60/S” S”:高压侧短路容量
    Rs=0.01Xs Xs=0.995Zs
    2、查315kva S9变压器的Rt、Xt
    3、计算母线的Rm、Xm
    4、总阻抗Zk=SQRT((Rs+Rt+Rm)2+(Xs+Xt+Xm)2)
    5、I”=230/Zk
    2006-06-12 19:39:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两台发电机组(互为备用)之间装什么开关合适?

这是一个国外援建工程,因为当地极度缺电,故设计了发电机组,又因为还是极度缺电,发电机组运行的时间会很长,所以设置了备用的发电机组,轮换运行。发电机组人工启动的可能性比较大(但不能确定可能采用自启动方式)系统如附图,变压器进线与发电机组进线之间电气机械连锁。问题是,系统图中问号处,是装一个转换隔离开关还是装一个ATS,还是要两个断路器切换呢?发电机组本身好像带出线断路器的吧?

回帖成功

经验值 +10