土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两台发电机组(互为备用)之间装什么开关合适?

两台发电机组(互为备用)之间装什么开关合适?

发布于:2006-06-12 16:28:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是一个国外援建工程,因为当地极度缺电,故设计了发电机组,又因为还是极度缺电,发电机组运行的时间会很长,所以设置了备用的发电机组,轮换运行。发电机组人工启动的可能性比较大(但不能确定可能采用自启动方式)
系统如附图,变压器进线与发电机组进线之间电气机械连锁。
问题是,系统图中问号处,是装一个转换隔离开关还是装一个ATS,还是要两个断路器切换呢?
发电机组本身好像带出线断路器的吧?

1150100896715.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhoujilei
    zhoujilei 沙发
    发电机组运行时间比较长的话,势必会经常要检修,
    所以,我觉得装隔离开关比较方便。
    2006-06-13 16:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • 流春
    流春 板凳
    装一个ATS
    2006-06-13 16:19:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

50KVA的所变

我做的一个10KV的变电所,一路10KV带3个变压器,用的KYN28-12的柜子,在进线处加了一个SCB8-50KVA的所变,请问为什么要加,而且已经有PT柜了

回帖成功

经验值 +10