土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高规的两个疑问

高规的两个疑问

发布于:2006-06-12 15:28:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近看高规,有个疑问,和大家讨论一下

1、高规中有个固定窗的概念,见8.4.1.2,其等同于无窗。这个固定窗是什么概念?而在条文解释8.1.3条中关于自然排烟的解释中有一个“包括在火灾发生时破碎玻璃以打开外窗”,这个和固定窗又怎么解释?玻璃幕墙又怎么算?

2、高规第8.2.1条,大家怎么理解。如果是超过50米的一类高层(或者只要是高层),地上的面积超了标准的房间,都不宜采用自然排烟?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhangxin135
    zhangxin135 沙发
    第一条我明白了些
    第二条,我还是糊涂,关键是条文解释,我觉得不是很清楚
    2006-06-12 17:14:12

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    1.窗是用于采光或通风的,固定窗一般只有采光功能。而且面积不是很大,玻璃的厚度和防火都比玻璃幕墙差很多。
    玻璃幕墙是围护结构一种,强度在正常情况下保持不能变形,能和一般的外墙在热工性能及强度相似,正常烟气产生的热压不足以使之破裂。就是超高层也要在幕墙上设消防专用口,供消防员在火灾时能利用斧头等工具破坏进入楼内施救。另外规范中的“火灾发生时破碎玻璃”应该是排烟窗的一种特殊形式,这部分玻璃经过处理使之在烟气热压下自动破裂。
    2.高规第8.2.1条,对超过50米的一类公共建筑的疏散部分提出机械防烟要求,没有对房间的排烟提出要求.
    2006-06-12 16:06:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

280度防火阀平时的开启状态

请问280度防火阀在什么情况下常开,什么情况下常闭?比如排风与排烟合用的系统是否常开,单纯的排烟系统是否常闭?

回帖成功

经验值 +10