[复制转发]
刚做了一个框架,六度区,3层局部4层,带地下室,平面布置规则,Y向3排柱网柱距7800,X向7排柱距7800,也就是纵向6跨,横向2跨,纵向右边三跨是四层,现在审图中心审出来说Y向位移比超过1.2,必须整改。小弟对着计算书看了下,Y向各层位移比最大的一个是1.37,其他全是1.2左右,规范说不宜超过1.2,不应超过1.5……这几天被这事整得很郁闷,和审图中心沟通过,说必须不能超过1.2,大家给说说,有啥办法没,先谢了!