土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助施工现场处理
有人做了一个框架,独立基础,施工单位把地梁标高弄错了,-0.06米看成了-0.6米,结果就按这个做的基础甩的筋,地梁还没打,但是质检说现在要把地梁提到-0.06米的话基础插筋高度就不够了,不许提高地梁标高,那这个该怎么办呢?再给人家打一圈地梁?求高手帮忙解释下,先谢喽!!!

全部回答(5 )

  • cadxzhou
    柱子和地梁(按-0.06)同时施工不就可以了。
    2011-08-14 13:15:14 来自 PC 评论 举报
  • xgguo
    留了柱插筋了,但是短了,你说我让设计的把柱配筋加大,地梁再加一点底筋行不?我就是甲方的
    2011-08-14 12:40:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10