一栋7层办公楼,总高21米,楼顶设有45立方米水箱,每层230平方,市政水压力0.25-0.3MPA,没有设置水泵设备的位置(7层以下不能设置水箱、水泵,天面可以设置小型供水设备),请问消火栓系统应怎样设置?如何保证最高层消火栓在火灾初期和火灾期间的压力和流量?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ly88016600
    ly88016600 沙发
    个人看法:
    1属于低层稳压设备肯定不 上!
    2.室内消火栓系统可以用临时高压给水系统,设水池水泵,加压(有条件的话可以与其它建筑合用泵房.
    3.水箱应考虑减掉生活用水部分水量.不一定满足消防要求水量,核算一下
    4.如果消防泵房无法设置,现在室内低压系统不让用了,仅靠设置水泵结合器消防怕过不了.
    有条件的话可以与其它建筑合用泵房.
    2006-06-15 10:02:15

    回复 举报
    赞同0
  • 乐善水
    乐善水 板凳
    知道大家都很忙,希望有空指点一下,万分感激
    2006-06-14 10:13:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防稳压装置的设置

屋顶设置了增压稳压装置,按照高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95 7.4.8.1条规定增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s.但是在后面的条文中又指出其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统的喷头的用水量.两种说法是不是有矛盾?而消火栓和喷头流量如何考虑?我觉得符合7.4.8.1条规定就行的,因为大于这个水量标准,有可能引起无法启动系统;只要符合这个规定就能启动系统了,流量小点可能压力更大,更有助于系统的启动,无须再考虑消火栓和喷头的流量了吧?