土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于住宅楼户箱配线问题

关于住宅楼户箱配线问题

发布于:2011-08-09 09:44:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图纸上有几路给插座的漏电微断:DZ47LE-16/2P 30MA,我看标准上2.5的线就够了,可别人说要用4平方的,不知道该用种规格的?户箱总功率6KW.

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • fillyzhou
    fillyzhou 沙发
    2.5应该够了丫,如果不放心就用BYJ的线,比BV载流量大,肯定够了。
    2011-08-10 11:15:10

    回复 举报
    赞同0
  • yewoody
    yewoody 板凳
    弄4的呗
    能拖的多点
    价格差不多的
    2011-08-10 10:14:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅地上部分能采用PVC管吗

住宅地上部分能采用PVC管吗,18层住宅原设计0.00以上用的SC管,现在可以改为PVC管吗,有这方面的条文没,验收有影响吗