住宅地上部分能采用PVC管吗
住宅地上部分能采用PVC管吗
住宅地上部分能采用PVC管吗,18层住宅原设计0.00以上用的SC管,现在可以改为PVC管吗,有这方面的条文没,验收有影响吗
发布于
2011-08-09 09:28:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
greengreen
规范中说是明敷和埋地,那地下室暗敷呢,也用厚壁的??
2011-08-19 10:56:19
来自 PC
评论
举报
lzq9577
JGJ16—2008《民用建筑电气设计规范》中8.3.2条规定:明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
2011-08-18 17:42:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xyg37
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
85
回复
79
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
规范中说是明敷和埋地,那地下室暗敷呢,也用厚壁的??