土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 玻璃幕墙可否当作可开启外窗?

玻璃幕墙可否当作可开启外窗?

发布于:2006-06-11 10:19:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • toplhc
    toplhc 沙发
    我觉得8.4.1.2的条文和8.1.3的解释从字面上看是有点矛盾的.

    玻璃幕墙的防火分隔其他专业会处理,我们专业只管砸破排烟

    看了几个酒店和超市有这么个做法,但是我觉得这种做法还是有一定的危险性,可能会破坏防火分隔
    2006-06-12 16:16:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhangxin135
    zhangxin135 板凳
    这个我觉得可以探讨,玻璃幕墙的防火是靠层层间800的实墙
    2006-06-12 13:34:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

走廊排烟系统的控制

一台屋顶排烟风机负担2-5层标准层走廊的排烟,每层为一个防烟分区由排烟竖井接出水平支管,设两个相距不大于30米的排烟口.如下图所表示:竖井风量和风机风量一定是按照:(单层走廊面积+所连接的无外窗房间的总面积)max 乘以 (120m3/h)按照高规条文说明,每一层支管应该是按照60m3/h计算风量请问:关于风口开启的控制有没有规范或者措施的具体要求?记得以前是按照“火灾时开启火灾层和火灾上一层走廊排烟口,并联动开启排烟风机”的要求设计的

回帖成功