一台屋顶排烟风机负担2-5层标准层走廊的排烟,每层为一个防烟分区由排烟竖井接出水平支管,设两个相距不大于30米的排烟口.如下图所表示:

竖井风量和风机风量一定是按照:(单层走廊面积+所连接的无外窗房间的总面积)max 乘以 (120m3/h)
按照高规条文说明,每一层支管应该是按照60m3/h计算风量

请问:关于风口开启的控制有没有规范或者措施的具体要求?记得以前是按照“火灾时开启火灾层和火灾上一层走廊排烟口,并联动开启排烟风机”的要求设计的
但是现在,我的领导要我把每一层的排烟支管都按照风机风量不大于20m/s风速修改风管规格
觉得不太合理,他说火灾时哪层着火开哪层,是这样的吗?
找了几天的资料,在网上也搜索了很多,没有找到相关说明
虽是小问题,也请各位不吝给予指导,谢谢!