发布于:2006-06-10 18:48:10
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
最近在联动的问题上产生了很多的疑问,通过和我们公司的 技术人员交流后,也动摇了我以前的观点,
我以前就是认为,火灾火灾时关闭,平时是开着的,当火灾扑灭的时候才开动排烟.
但是我们技术人员说了平时是关着的,火灾 的时候才打开,很让我疑问.
昨天看过相关的资料还是不太懂,
今天在联动的排烟阀产生了疑问就是送上24伏电源就关闭了,但是需要手动恢复,可是SVFD执行器上的接线图却说是开启.
真不知道这样的技术到底是怎么正的.
还希望可以提供这个方面的规范,想弄个明白.
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
首先排烟是火灾初期保证人员疏散的,防烟是防止烟气侵入,可以平时常开,但要避免烟气通过送风井传播,比如防烟楼梯间采用自垂百叶,常闭,火灾时开启送风,比如消防前室的送风。阻隔烟气传播,70度以上空气可认为受烟气影响,应关闭,比如送风机的防火阀和穿设备用房的隔墙处。排烟就是70度上仍然能排除烟气,不用时关闭,防止结构不动作时烟囱效应造成烟气通过排烟系统蔓延,比如内走道排烟。。。还有商场排风兼排烟系统,事故排风系统
总之,防排烟系统的联动是与具体设计相对应的,不同场合对防火阀的模块要求是不同的,不能一概而论,最好不明白时要与设计人员沟通,否则一些防火阀到了定货安装后才会发现不是设计的类型。
回复 举报