阅读下一篇
设计中问题--关于管道局部水头损失的问题?DN900管道从氧化沟出水,管道拐了两个90度的直角,到二沉池,我想把其中的一个直角改称倒角的形式,一个150度,另一个是120度,另一个直角不能改动。事后,我算了算两者局部水头损失,发现就相差0.04--0.05的样子,请问,如果要是改动的话,还有没有意义阿?0.04--0.05m的水头意味着什么?能省多少成本?注:按折管考虑,v=1.0m/s Hj=ξ×V2/2g ξ=0.946sin2θ/2+2.05sin4θ/2
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳