DN900管道从氧化沟出水,管道拐了两个90度的直角,到二沉池,我想把其中的一个直角改称倒角的形式,一个150度,另一个是120度,另一个直角不能改动。
事后,我算了算两者局部水头损失,发现就相差0.04--0.05的样子,请问,如果要是改动的话,还有没有意义阿?0.04--0.05m的水头意味着什么?能省多少成本?
注:按折管考虑,v=1.0m/s
Hj=ξ×V2/2g
ξ=0.946sin2θ/2+2.05sin4θ/2
前面的2,4是幂的形式,公式在水利学P192
  • steel2497
    steel2497 沙发
    实际设计中根本不在意这点水头,我看不出能省成本,倒是增加了设计、施工成本