发布于:2006-06-09 22:02:09
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
假如有个多层建筑物(假设只有消火栓系统),室内外消防用水量之和超过25L/s,且市政只能提供一路进水(市政压力足够)。根据规范是要求做消防水池的。
在当地自来水公司允许消防水泵直接从市政管网上抽水。
那在这种情况下,是根据规范做消防水池呢?还是从市政上直接用泵抽水(我们总工要求我从市政上直接抽,我的理由是只有1路供水,供水安全性差,所以从市政上抽没什么用)?
我是只做室外消防水池的,水池做个消防车取水口,不做泵房间(总工说我做了消防水池就需要加泵房间,要么直接从市政抽)。
我的理由是:因为1路供水,安全性差,故做消防水池存储水量;而不做泵房间的理由是,这个建筑物是多层,以靠他救(消防车赶到后)为主,只要屋顶消防水箱能满足10min初期用水就行。
想看看各位水友有什么其他意见。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句多层主要靠外救....规范上写的很清楚. 屋顶消防水箱保证10分钟用水量就可以了.
消防水池加泵房只供室外...感觉上太浪费.本身是多层.如果是住宅的话......根本就是浪费.
回复 举报
回复 举报