土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请问】框架断路器有需要配置综保吗?

【请问】框架断路器有需要配置综保吗?

发布于:2011-08-07 22:17:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
低压框架断路器配中压保护有什么优缺点?




目前设一个项目PC柜,业主要求框架断路器不用脱扣器保护,要采用微机综保,为什么会是这样呢?

1)这种配置方案是国外公司的习惯设计,还是业主的惯例?国内设计公司的作法?开关厂的作法?

2)出于什么目的,有什么优点?

3)会不会带来什么不利的影响?

4)运行情况如何?

5)是个例还是普遍使用?
6)有没有规范要求必须采用这种方式呢?

我目前了解的情况是:
1、有些设计院采用了这种方式设计,但是采样用的CT确实用的低压普通测量用的电流互感器,那么这对保护是否有影响呢?
2、另外咨询了断路器厂家,断路器自带的控制单元并不能取消,订货时必须整体订货。那么再采用综保成本增加。
3、框架断路器自带的控制单元对保护经过测试,匹配比较好,那么单独采用微机综保继电保护是否能满足要求呢?例如,短路短延时的整定值。如果延迟时间太长了就不能保证分断。


请知情朋友分析,谢谢!

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    很多项目框架断路器,带电子脱扣器,还加了低压综保,低压的。有好处,低压综保可以弥补电子脱扣器的功能。不是钱的事,低压综保很便宜。

    2024-10-22 11:05:22

    回复 举报
    赞同0
  • liujiaying1980

    我也想知道,期待答案!

    2018-02-10 09:49:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】很弱的问题!关于高压断路器的保护

低压断路器有很多保护,长延时,短延时,瞬时,接地等高压断路器有么? 高压不太懂,但总是听到一些综合保护器之类的字眼,高压断路器本身不能实现么?难道高压断路器本身只有过载保护?那位大侠给我唠唠啊!

回帖成功

经验值 +10