土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水管道末端和最高处设自动排气阀的问题

给水管道末端和最高处设自动排气阀的问题

发布于:2011-08-07 19:26:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、最近做了个8层办公楼的给水,审查中心的工程师说给水管道末端和最高处应设自动排气阀,如果此给水系统的几根立管高度都一样,是不是每根立管顶部都应设一个自动排气阀?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zt_email
    zt_email 沙发
    - -!!!版主回答的是室外给排水管线的排气阀设置。
    楼主的问题是指建筑给水排水设计规范3.4.13。
    如果是下行上给的供水方式,每根立管顶都应设置自动排气阀
    2011-08-08 09:56:08

    回复 举报
    赞同0
  • 心若冰清
    心若冰清 板凳
    《给水排水设计手册》第3册2.4.3.2排气阀及排气阀井
    (2)排气阀的选用
    3)排气阀及适用的管道直径见表2-17。小于DN350的管道一般选用单口排气阀,大于DN400管道选用双口排气阀。
    管路及丁字管直径D200d75 单口排气阀直径DN20
    管路及丁字管直径D100d75 单口排气阀直径DN16
    《给水工程》教材第四版
    第九章9.2.3排气阀口径与管线直径之比一般采用1:8-1:12
    3、选用排气阀可参见以下规定及国家标准图:
    (1)《室外给水管道附属构筑物》(05S502/164);
    (2)《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》(CECS193:2005 )第5.3.4条规定。
    2011-08-08 08:39:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1295 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这两台泵加上作为备用,会不会影响酒店供水

酒店全日供应热水系统。 原为一用一备供应两侧客房热水。因担心管路检修后初次启动系统的热水供应问题,现考虑改为两侧单独设置热水循环泵,再单独增加两台泵作为备用。现在的问题是:原来2台泵为扬程10米,流量每小时8立方米,可新购置的2台泵厂家发来的为扬程15米,流量每小时10立方。询问厂家,厂家强调都在特性曲线范围内,该泵不影响使用。但设计院担心新增加的泵扬程大,则压力大,客房水回产生负压,热水循环不畅。

回帖成功

经验值 +10