土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教一个报告中关于变压器损耗的问题

请教一个报告中关于变压器损耗的问题

发布于:2011-08-07 11:48:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
低能耗变压器S系列无功、有功损耗计算系数可简便计算如下:
• △P=0.015Sca (有载功率损耗 kW)
• △Q=0.06Sca (变压器短路电流等于额定无功功率损耗 kvar)
本项目安装的变压器为S11系列,适合本计算方法
• 总容量为250kVA,有效负荷为0.8,故此
• 有功损 △P=250kVA×0.015=3 .75(kW)
• 无功损 △Q=250kVA×0.06=15(kvar)
• 按变压器全年工作300天为5760h
• 有功损耗 △P=3kW×5760=2.16万kWh
• 无功损耗 △Q=15kvar×5760=8.64万kvar
• 总损耗 △P=2.16万kWh
总损耗不用算无功损耗吗?

最后在报告中给出的
• 综上所述,配变损、输送线损合计损耗为=11.7287万kWh
也就是有功损耗2.16+无功损耗8.64+线路损耗0.5463+低压损耗0.3824

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • woxinfeixia
    woxinfeixia 沙发
    变压器的损耗主计为两大部分,1、铁芯损耗,这部分损耗与负载无关,变压器励磁(即高压侧接上电)就会产生,所以常以24小时计,2、负载损耗,这部分损耗与负载有直接关系,近似与变压器负载电流的平方成正比。对于你的疑问,我们可以通过以下的计算分析来对比:(以常规配变10kV,联结组别:Yyn0,参数以国标标么值计,忽略温度差异,假设楼主说的使用电流是衡流500A)
    例如1、S9-1250变压器 空载损耗P0=1.95kW,负载损耗Pk=12kW,输出侧额定电流I2=1804.2A;S9-500变压器 P0=0.96kW,Pk=5.1kW,I2=721.7A
    2、同此负载下两台变压器一月消耗的电能:W1250=(1.95+12*(500/1804.2)^2)*24*30=2067 kW.h
    W500=(0.96+5.1*(500/721.7)^2)*24*30=2454 kW.h
    从此点看,两台变压器本身耗电量后者较前者还多387kW.h,以1元/kW.h,多387元/月,似乎并不合算。
    3、但由于我国高供低计实行的多是基本电费+电度电费的收费制度,而基本电费是根据变压器容量来计的(虽然和地价有出入,现以24元/kVA.月计)则:
    1250kVA的变压器月基本电费是:24*1250=30000元/月
    500kVA的变压器月基本电费是:24*500=12000元/月
    相差:30000-12000=18000元,这才是大头!
    当然,虽然还与计量方式有关(如采用高供高计),但大马拉小车的现象总还是要避免的,毕竟设备本身的购买也是要投资的。所以我的意见还是换,把1250kVA的换成500kVA或400kVA的,让1250的到能完全发挥其功能的地方去效力,才是符合节能国策的作法。
    平均月用电在52000度左右
    2011-08-10 08:42:10

    回复 举报
    赞同0
  • sjycjm
    sjycjm 板凳
    这种计算方法不正确,如何计算,可参见《工业与民用配电设计手册》第三版第一章第十节。
    2011-08-09 10:40:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于变压器损耗的问题

低能耗变压器S系列无功、有功损耗计算系数可简便计算如下:• △P=0.015Sca (有载功率损耗 kW)• △Q=0.06Sca (变压器短路电流等于额定无功功率损耗 kvar)本项目安装的变压器为S11系列,适合本计算方法• 总容量为250kVA,有效负荷为0.8,故此• 有功损 △P=250kVA×0.015=3 .75(kW)• 无功损 △Q=250kVA×0.06=15(kvar)

回帖成功

经验值 +10