其实是个很简单的问题,不过自己不是专职电工,所以请高手帮帮忙公司新建一个小仓库,从主电房新拉一组电线取电。主电房与仓库之间的距离大约70米左右,中间是室外水泥地,有时会有小车通过,但不是很频繁。电线用4条16平方线(3相线1零线)想问下埋地应该离地面多深?要不要用套管?用PVC管还是铜管还是其他管?套管要用多大?线的话,先不说费用,是单独4条BVV 16平方,还是vv22 4*16 铠装4芯电缆?或者其他?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
lyf830619
沙发
为何高低压要走一个沟?地方不够用?这两个几乎都谁都不挨谁,跟低压分两侧走啊,应该好布置,理论上是可以布置在一个电缆沟,但是最后两侧敷设,或分层敷设。
2015-06-23 22:58:23
赞同0
-
tdming
板凳
可以同沟分层敷设。
2015-06-23 17:20:23
赞同0