0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.66 万条内容 · 877 人订阅
阅读下一篇
比泽尔活塞压缩机6G-40.2维修日前接到1个单子:客户更换2台比泽尔活塞压缩机6G-40.2(额定输入功率30KW,额定电流78A).其中1台压缩机还是新的压缩机,只是在仓库里放了6年时间,换上以后只是运行了20多天就挂了:卡缸抱死;另外1台压缩机呢是在保养以后出问题的,换了冷冻机油(比泽尔指定允许使用的牌号),重新加了制冷剂R22(市场上购买的:连瓶子有19。7Kg重)。开机以后就运行了几个小时就挂了:卡缸抱死。现在2台压缩机已经挂了:卡缸抱死了。开不了了。我去看时,客户说电流有2--300A,起不了机。现在仓库里面还有1台新机,担心换上后也会出问题。压缩机机组是用在冷冻干燥机上的。冷凝器走的是水。蒸发器走的是压缩空气。现在制冷剂要换成杜邦的。现在还请各位大侠多多指点迷津
回帖成功
经验值 +10
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
jingjingxizi
沙发
这个一般不会坏,应该是定子引线挨着本体了,长期运转的震动,大电流的震动造成绝缘体失效,对地短路了,因为我看接线端子黄亮亮的,应该不是端子松了。
2015-07-26 01:39:26
赞同0
-
duanzhongfu
板凳
不错,是个好案例,谢谢楼主的分享!
2015-03-26 20:41:26
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报