0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.67 万条内容 · 878 人订阅
阅读下一篇
赐教螺杆水冷机组的油气分离问题?本人赐教螺杆水冷机组的油气分离问题?有一螺杆机组,蒸发器为干式壳管,发现冷冻油大量进入系统中,使排气温度下降到56度,已确认冷凝器和蒸发器多有大量的冷冻油,我已经将冷凝器中的冷冻油分离出了,但蒸发器中的油无法分离,请问:a有什么好的方法分离蒸发器中的油。b有什么办法控制以上情况的再次发生。(本机组由四台压缩机组成的,水系统并联,氟系统互为独立,控制方法是通出水温度确定压机的工作台数加压机滑阀无级能量调节,机组中其余3台压机都能正常回油,只有第4台压有这种现象冷冻出水温度为7度,冷却出水温度为32度。)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
sunmalin
沙发
谢谢你的指点,这种方法我也用过,但不太明显,其实是按制系统先天的问题,我通过设定压缩机的工作台数,使第4台压缩机处于满载工作,回油问题效果很明显。
2011-09-29 17:33:29
赞同0
-
zwp111111
板凳
个人浅见:冷却水出水温度32时高压应差不多在14kg,排气温度56度偏低了,可能有以下原因,1.膨胀阀开启过大,可能有液压缩使油分效率变差,吸气过热度调到5~8度之间。2.是否冷冻油加的过多了,先开机时慢慢放,直到接近油位报警。3.检查蒸发器的冷冻水进出口温差,温差过大(超过7度)有可能是水流过小。4.排除蒸发器端盖垫串气的可能。
2011-09-28 21:46:28
赞同0
加载更多回复 举报
蒸发器的油分离出来方法:冷却水先关小一点压缩机开,高压控制在15kg左右,把冷凝器出液角阀看着低压压力慢慢关小,等压力往下降0.3kg稳住,通常油会回到压缩机。供参考。
回复 举报